Forum motofun.ch - Facharbeiten Klasse Sam2003a+b (Arbeitsbuch)

Nr 1 Gas-Druckprüfung (Werner Willener)

Nr 1 Gas-Druckprüfung (Werner Willener)

                                    Druckprüfung

Wichtig: Die Gasinstallation darf erst in Betrieb genommen werde, wenn sich die zuständige Gasversorgung davon überzeugt hat, dass die Installation den Anforderungen der Gasleitsätze entspricht. Die Leitungen dürfen nur mit Luft oder mit einem inerten Gas geprüft werden.

Vorprüfung

5-facher Betriebsdruck, mindestens 100mbar Alle Leitungen Unterputz, die bei der Hauptprüfung nicht mehr sichtbar sind.

Haubtprüfung

3-facher Betriebsdruck mindestens 60mbar Durchführung bei der fertig erstellten Anlage, inkl. Gaszähler und Apparate. Sollte der zulässige Betriebsdruck des Apparates oder Zählers unter dem vorgeschriebenen Prüfdruck der Installation liegen, muss erst das Leitungssystem allein mit Prüfdruck und danach die ganze Anlage mit allen Geräten und dem Zähler unter Betriebs-Druck geprüft werden.